savickaya230921 | Дата: Вторник, 30.09.2025, 12:49 | Сообщение # 1 |
Транзитер
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Будівля є цегляною господарською спорудою з двосхилим дахом. Зовнішні стіни виконані з білої силікатної цегли. Під час візуального огляду на всіх фасадах були виявлені характерні тріщини у кладці.На всіх чотирьох сторонах зафіксовано вертикальні та східчасті тріщини по швах цегляної кладки, довжиною від 1 м до понад 2 м та шириною переважно від 2мм до 5 мм, деякі — з локальним розкриттям. Тріщини були розташовані переважно біля кутів і прорізів (вікна, двері), що вказувало на наявні питання по інженерному конструктиву будівлі, кутові вузли та несучі стіни з отворами. Враховуючи характер і масштаб пошкоджень, було прийнято рішення про застосування технології Stati-CAL - https://statical.ua/nashi-proektyi/ а саме метод спіральних анкерів Stati-Bar Ø8мм, укріплення/підсилення стін в місцях наявних тріщин.
|
|
| |